我也遇到过,一开始报警主动编码器故障,后来拆下来清洗,再装上后报警没有了,但是回参考点数字变得很大,一会1万多,一会又是几百,一会又是负值,后来改了个参数,但是这个参数不是针对所有这个情况的都适用。参数:34310[1],如果为零,改为1,如果为1改为零,再回参考点,如果正常了再把这个参数改回来。你试试看