我认为压力控制不需要太精确,只要在范围内就行了,主要是流量控制。在我前面说的情况下,如果阀门关小,流量变小,压力升高,那么变频泵的转速就需要降低,这个只要粗略控制就行了,如果加泄压阀,反而造成电能的浪费,现在都在讲节能环保。三个流量的流量设定值和作为压力控制指标的计算值,即P_sp=F(sum(flux_sp)),因为流量设定值不会时刻在变化,那么计算出来的压力设定值就会不总是变化,然后用这个压力设定值来控制泵的出口压力进而控制泵的转速。三个流量用单回路pid控制,但是要调整的慢一些,否则就会三个阀乱跳了。