quote:以下是引用日尧在2012-09-19 10:05:01的发言:
quote:以下是引用www123456在2012-09-19 08:18:37的发言:
REQ:设为1用来调用相应SFC67/68,可以激活读写作业;
BUSY:为1接收没完成接收,0:接收完成或当前无激活任务;
CONT:可建立“动态”通信连接,为1建立通信连接,为0中断当前通信连接,释放连接资源;
SYSFC67,SFC68的调用频率很关键,可以用也可以用BUSY等状态位来判断,即当一个发送任务完成或无错误后才激活下一个发送,接收完成且无错后再激活接收,做到数据流量控制,避免网络堆栈区堆满,考虑通信负担,发送程序可以在OB35中定时完成,接收可以放在OB1中,另外,300-->200的操作频率不能太快。

我可以用busy=0作为REQ和CONT的触发条件么?就是BUSY输出的M常闭放在REQ和CONT处?

busy=0作为REQ的触发条件倒是可以,但只能保证“本方”发送或接收完成,并不能表示“对方”已经处于“空闲”状态,所以还是会出现缓存队列添满导致通信阻塞现象的。