回复:如何采集CPU及其他模块的每个通道故障信号

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7465
  • 精华

    53
  • 被关注

    253

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-19 11:35:58

1楼

这个需要自己在PLC中编程先把故障信息采集到数据区,然后用HMI软件象读其它变量一样读取,再进行分析。
数字飞舞
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。