200kw,1480rpm、1140v、120A电机,这是煤矿专用的电机吗?

驱动是6SE70+升压变压器? 还是SIMOVERT D? 还是SIMOVERT MV?

加载后,变频器显示电机速度降为1471rpm,此时,变频器速度环饱和转矩限幅输出,电机电流80安,远小于额定120安.
转矩环给定为110%,而电机输出转矩为60%,似乎转矩给定就不起作用.
----- 可以把转矩限幅往上调110%...120%...130%..., 直到速度环退出饱和, 将在1480rpm转速点建立新平衡: 电机转矩电流与所加负载平衡!
----- 转矩限幅的上限值是: 取转矩, 电流, 以及功率三者的最小值. 如果你们使用的是6SE70变频器, 检查参数P128 (最大电机电流) 和参数P258 (最大电机功率) 是否偏小呢?