回复:在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误,是什么意思?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-20 06:37:25

4楼

CPU没有报警(看不到SF灯亮),说明故障持续时间极短(俗称闪断),可能是干扰或接触不好造成的。没有停机,说明已下载了有关的OB。S7-400默认的是每个扫描周期调用一次OB85,S7-300默认的是不调用OB85(可在CPU属性中设置)。可在OB86(网络故障)中对一个字加1,累计故障出现的次数。如果是偶发,可不管它。如果出现极为频繁,则需作硬件检查和处理。