回复:一个泵带3个管路的流量控制

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-20 08:49:35

8楼

在一定的运行工况下,我们调整流量有多种方式,有大频率小开度。也有低频率大开度。
两个极限之间有多条曲线可以选择,在进行曲线整定的时候,我们自己优化出一条最佳的,流量,压力跟对应的频率的控制曲线。用描点法,描出不同的流量下,我们的整定压力应该是多少,同时频率是多少。那么这个压力就是我们的控制压力,这个频率就是我们的控制频率的主控部分。辅控就是给它几个HZ的调节空间,来控制压力。辅控的调节空间,根据流量要求的精确度来定。实际上主频基本上是查表查出来的。就好比泵刚起来你就别让它自己从零开始去调整这个压力了,而是一下子给它送到这个压力附近,然后慢慢修正。
如果要求没那么高,或者描点稍微多一点,辅控频率可以设置为0. 让变频器自己查表定频。
主控+辅控 = 变频器的控制频率。
阀门调节流量各自走各自的PID就可以了。
师出无名