回复:关于I/O的几个概念

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-20 10:01:09

12楼

quote:以下是引用Automann在2012-09-18 09:42:11的发言:

请教东方版主:
您的帖子来源于何处?
“映像区和过程映像,前者周期刷新,可按bit、byte、word、dword访问;后者读写刷新,可按byte、word、dword访问。”
从可访问方式来看,“映像区”是指过程映像输入/输出区,“过程映像”是指外设输入/外设输出,“映像区”和“过程映像”是否符合西门子的官方定义?
“映像区较小,编址从0.0开始,过程区很大,编址从256开始。”,不太清楚“映像区”和“过程区”到底是什么。256是S7-300的模拟量模块默认的起始字节地址。
我这个人有点懒,只是查了STEP7的帮助和《S7-400 CPU规格设备手册》,没有查到“映像区”和“过程区”,查到“过程映像区”。可能是别的什么资料里有“映像区”和“过程区”吧。


帖子是原创现写的。内容非西门子原文引用,而是自己学习的理解。
在此更正一下“过程映象区”,我本意是指"Peripheral addressing",可译为外部寻址区或外部过程区。在此感谢Automann大侠的严谨支持!
CPU的i/o区实际分为precess image和Peripheral addressing。
precess image,周期刷新,按bit,byte,word,dword访问。。。
Peripheral addressing,读写刷新。按BYTE,word,dword访问,。。。

这些概念都是西门子产品、软件、资料等官方资料直接引用的,没有见过官方资料给过定义。下面的连接只是来自官方的一种解释。

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=18325417&caller=view
知其道,用其妙!