quote:以下是引用lightroat在2012-09-17 10:08:53的发言:

。。。
3、I/O地址区、数字量通道和模拟量通道有什么关系?
4、I/O过程映像中可调节输入和预设输入有什么区别?
。。。



3,数字通道是对I/O区对应采集数字信息内存的统称,模拟通道是对I/O区对应采集模拟信息内存的统称,在物理上,数字和模拟通道都是映射到I/O区(process image+Peripheral addressing)。STEP7自动分配地址时,数字模块分配在process image(i/o0.0~i/o128.7),模拟量分配从256(Peripheral addressing)开始。

4,查资料发现“调节输入和预设输入”是300/400产品样本里引用的概念,我认为是Process image partitions的意义,即映像区可以通过硬件配置和程序配合进行刷新。详解可参考12楼给出的连接。