下面说说大家最关心的有关变频器的问题
以下举例都是以西门子MM4系列变频器为例,在排除以上有关电机、负载方面的可能原因之后,讲述故障排查思路。
变频器在通常使用中最常遇到的问题,大致包括以下方面:上电不亮、过电流(F0001)、过电压(F0002)、欠电压(F0003)、控制输入/输出I/O、无报警、故障停机、以及其他方面的有报警、故障脱口等问题。
上电不亮,较多原因出自变频器内部的开关电源不工作,也有可能是因为控制线接线错误、EMC干扰等外部原因导致I/O端口、主控板烧毁所致。
一般首先用万用表测量整流桥有无损坏,其次测量各I/O端口有无电压,初步判断故障区域。采用更换I/O板、主控板的简单办法排除这两部分的可能。如果有维修经验和维修能力,进而可以有条不紊的进行下一步的排除。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1015231&s_id=0&num=23#anch
对照主控板上40针功能图,便能很快找到问题所在。如果所有针脚都没有电,就是开关电源没工作。如果是个别针脚没有电,证明开关电源已经工作,顺着路子查下去,找到这路电源没有的真正原因。



上图是‘C’型尺寸的开关电源板图,图中红线标出了经常出问题最多的点。