回复:方案选型问题

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-20 16:36:49

5楼

quote:以下是引用逍遥天空在2012-09-19 21:15:53的发言:
PT100使用西门子RTD模块,不要使用其他变送输出方式进行信号转换,PT100测温范围-199到650度,若通过仪表等将信号转换成4-20MA,0.1MA对应温度范围的就是5.3度,电流信号随便波动一点,反应到温度的变化就是几度。

此言差矣!
若想测得小于0.1℃分辨率的温度值,必须使用温度变送器加标准模拟量模块的组合。温度变送器变送范围根据实际温度区间设定。
比如食品冷库的温度在-18℃到10℃之间,可以选择-50℃~+50℃的变送量程。4mA对应-50℃,20mA对应+50摄氏度。按照1/4096分辨率可以算出温度分辨率是0.024℃。一般0.15级的铂电阻不用校准就可基本保证0.3℃的测量要求。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!