“滞后问题:手动直接加热,要过将近半分钟才温度检测值才开始上升。”-----说明你的系统惰性很大。
“自冷速度肯定非常缓慢”------说明系统散热慢,或许是结构不利于散热。
现在需要考虑的问题是不要出现过调,最好是低温时快速加热,某一个温度点开始PID控制升温。PID的控制要缓慢,约束加热器。
我的经验是,T1以下,100%输出,T1以上输出减少至某一个值(30%或50%,根据保温时的输出确定该值),启用PID自动调节,在温度超调到允许值时关闭PID输出。
这里的T1就是根据你的目标值和超调量计算的温度点。现在你要求90℃,超调到了100℃,T1就应该不大于80℃,比如75℃比较合适。