发布于 2012-09-20 17:57:53
23楼
给楼主一个建议,首先不要按12,23,31编组控制,这个办法很机械。再就是考虑是否把泵组故障考虑进去。
具体作法:
1.对每台泵做一个计时器,对每台泵进行运行计时,然后比较时间长短,以时间短的优先运行建立一个表格。
2.对每台泵的故障和运行作为条件一剔除表格内的启动先后序号。
3.建一个运行台数计数器,当计数器累计的运行到带2台时停止启动泵组,不够2台时继续启动泵组。当其中一台或多台泵故障时可以自动投加其他水泵。全部故障时泵组都不启动。
该方法的优点:
泵组运行时间平均,运行寿命长;故障可以自动加泵。
科技无极限!