回复:S7-200的温度PID问题(无冷却风机),有什么好的方法建议啊

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-20 20:12:15

2楼

楼主这样的系统是一典型的温度系统,滞后时间不算太大,应该很好控制。你的PID参数设置不好可能性最大。先用手动操作,把温度控制到设定值附近,大惯性系统要注意输出值要慢慢加大,这个要看你操作经验了。然后将PID参数中的放大倍数设置为2,积分时间设置为15分钟,微分时间设置为0试之。
不知道你的PWM控制方式的周期取多少?
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术