30%-50%可再做一个占空比脉冲
我现在的处理方式原来跟你的建议还真差不多呵!其实我一开始都感觉有愧于PID的,感觉自己是不是耍了些小手段,搞了个不伦不类的交叉控制方法。有你这分析我就果断这样控制了
因为有严重的滞后,并且自冷不理想,我不敢放大P。但太小又害怕温度加热过慢,所以HMI设定值和测量显示值两者做差,温差大于10度时就直接100%加热。等小于10度后,启动PID进行调整。超调1度就直接关闭输出了。但是应该是功率大的问题,还继续升几度
现在效果是下1度。上4度