发布于 2012-09-21 09:20:35
5楼
(1)现场的液位开关如何供电,电池吗?
(2)SITRANS AW200 和AW210无线HART适配器只能支持4-20mA,不能是开关,而且通信距离一般只有100米左右,除非增加中继器进行扩展;在控制室一侧,通过IE/WSN-PA LINK接收无线信号,通过以太网将数据传送给控制系统;
(3)我个人觉得可以考虑multiranger 液位计和RD500远程数据采集的方式,液位计通过modbus连接RD500,RD500可以将报警信息通过短信、邮件等方式发送用户,还可以通过以太网直接接入网络,通过IE浏览器看到具体数据。
来自西门子技术支持与服务