quote:以下是引用HUANGZE75在2012-09-20 09:05:43的发言:
楼主第一个问题是电柜内进线零线开路,且你的电源是三相四线制的回路,打开第一个开关时,不能形成通路,打开第二个开关时,相当于单相380V串入你的灯及第二个开关负载形成通路,打开的开关越大,就越接近三相平衡,三相平衡就出现了中性点,相当于零线,相当于你的灯接入正常的电压,所以打的越大就灯越亮。
你的第二个问题可能是你接错线后,一根火线和零线之间通过线圈形成回路了,造成有电压。
非常感谢你的回复。很多人指出是零线的问题,但是没有像你说的这么细致。想想也只有三相平衡能够解释了。只是细节上难以推敲,因为我没有带负载调试,形成通路或许是接线的原因吧。因为在出差,我会在回来后好好研究下。非常感谢!