quote:以下是引用凌飞翼在2012-09-20 21:49:01的发言:
温控表的PID控制与PLC的PID控制没有本质区别。
不存在温控表可以调稳的系统PLC调不来。慢慢摸索PID合理组合,一定会得到满意结果。
没有强制循环的系统,只能靠辐射和自然对流,过热原因也基本可以确定是热传导不及时。
不知楼主的上4度下1度的结果,是刚刚进入保温后的临时现象,还是一直波动在这个区间?
是一直在这个范围波动。这是设定120°时的 波动范围。而升到150°时明显好些,上2,下1。200°以上就有些掉温了,散热可能大于加热。同一PID参数,温度设定越低,波动越大。要是设定50°那肯定跑到60°以上。这参数的调宽有限啊,这系统太迁就环境了。。。纠结之极