回复:海拔4500米条件下,3x690VAC电路如何选取保护装置?

困意盎然

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-21 17:15:00

2楼

问题:
西门子低压开关设备是否允许在海拔3000m至5000m的地方应用?
解答:
设备安装高于海拔2000m时,设备的各项参数需要做以下考虑:
-----设备安装低于海拔2500m时:
- 额定绝缘电压降低至0.93 x Ui
- 负载电流降低至0.93 x Ie
- 热过载保护装置的负载电流设置为1.02 x Ie
-----设备安装低于海拔3000m时:
- 额定绝缘电压降低至0.88 x Ui
- 负载电流降低至0.9 x Ie
- 热过载保护装置的负载电流设置为1.05 x Ie
-----
设备安装低于海拔4000m时:
- 额定绝缘电压降低至0.79 x Ui
- 负载电流降低至0.8 x Ie
- 热过载保护装置的负载电流设置为1.1 x Ie
-----
设备安装低于海拔5000m时:
- 额定绝缘电压降低至0.75 x Ui
- 负载电流降低至0.7 x Ie
- 热过载保护装置的负载电流设置为1.15 x Ie
-----
以上应用的环境温度为不超过40°C。
= = = = = = = = = = = = = = = = =
注意:由于气压的影响
以上关于安装高度的叙述不适用于真空开关设备!
= = = = = = = = = = = = = = = = =