quote:以下是引用玄机子在2012-09-21 11:12:39的发言:quote:以下是引用gdw288在2012-09-20 10:46:50的发言:
你的阀门就选错了,应该选断电全开的阀
没电了还咋开?准确地说是模拟信号断线时全开或全闭或保持,一般阀门都有这个设置的。
在模拟模块的属性/输出/对CPU STOP 模式的响应中设置输出无电流或无电压,或是保持上一个值。
看到你的建议,我想PLC从RUN到STOP的话,保持输出一个固定的电流值,应该没问题,至于断电的话,我再看一下ABB的调节阀是不是有断电全开的设置