最近公司的一台烘干机经常莫名其妙的通信故障(S7-300 ATV71),由于厂家没有下载OB81块,每次都要全部断电复位。最郁闷的还是厂家程序还加密了,修改都没法改。初步观察怀疑是干扰问题,于是将通信线全部更换成西门子原装profibus,300多米那叫一个肉疼啊。更换完后好了1周,结果这周开机又出现类似的问题,每次开机启动到第6个变频器的时候网络就莫名其妙的中断,断电后就又好了。坚持了2天后触摸屏也出现重启现象,此时怀疑是电源问题。之后更换了一个6A的大电源,启动顺利,通信也不报错了,触摸屏也不重启了。