回复:子程序中定时器清零的方法?

顺风车

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-22 15:31:20

12楼

quote:以下是引用yanxiao在2012-09-21 18:10:22的发言:
第一周期,SM0.6是什么状态你不能控制,其它的都在你的控制之下。
你的问题是不是由SM0.6引起?可以自已做一个SM0.6的等效BIT,每周期翻转一次,第一周期给一个确定的值。

斑竹NB,一看就明白,下面这个程序我还没有测试过可行不,我想应该没有问题:
主程序

Network 1
// 调用子程序
//
LD SM0.0
A I0.0
CALL SBR0
Network 2
//
LD SM0.0
A I0.0
JMP 1
Network 3 // 网络标题
LD SM0.0
A M0.1
= M0.0
Network 4
LBL 1

子程序

Network 1
LDN M0.0
= M0.0
Network 2
LD SM0.0
A M0.0
ED
OW> T39, 0
TON T39, 100