回复:S7-200的温度PID问题(无冷却风机),有什么好的方法建议啊

jimsz

  • 帖子

    64
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2012-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-22 16:22:22

16楼

quote:以下是引用Automann在2012-09-22 10:23:11的发言:
quote:以下是引用凌飞翼在2012-09-21 23:32:48的发言:
楼上“自由之风”的回复很有参考价值。
我们讨论PID参数时,经常忽略取样时间,实际上取样时间不同,相同回路的PID参数会有很大区别。
比如采样时间为1秒,30秒积分和MX的值增加量为30*MI。
但是如果采样时间为3秒,30秒积分和MX的值增加量为10*MI。
如果想获得同样的控制强度,则3秒采样周期的P值应该比1秒采样周期的P值大3倍。

一般采用矩形面积的累加对积分作近似计算。矩形的高度为当时的误差值,矩形的宽度为采样周期。矩形宽度无限小时可得到精确积分。
当采样周期相对被控量的变化较小时,一个3秒宽度的矩形面积和3个1秒宽度的矩形面积大致是相等的。采样周期的变化只会影响矩形近似积分的精度,对积分值的影响很小。因此采样周期对PID参数的影响不会太大。
闭环仿真已证明了这个结论。

看似略懂,其实不懂,高数差,呵呵。
采样时间是1S,系统默认值。我的理解是采样当然是越小越好,但是CPU负担大
额,额呵 额呵 额呵