quote:以下是引用西门小火在2012-08-30 12:52:29的发言:
quote:以下是引用塞拉在2012-08-21 09:16:05的发言:
我们这有一个问题,300的CPU和MP377的触摸屏使用Profibus连接时,反复掉线连线,屏的报错信息是140001,问题越来越严重
我做过的测试:
1更换过触摸屏
2更换过CPU
3更换过通讯电缆和接头
4将触摸屏移出电柜
5断开变频器电源(15KW)
6使用ETHERNET连接(感觉要比profibus好些)
下一步准备更换24V电源和从其他电柜引入220V

/////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////SIEMENS//////////////////////
咱的触摸屏是否接地了?

换不换电源我觉得不是问题所在,电源最多是触摸屏供电不稳,那会造成触摸屏重启或者关机,不会直接出现和PLC中断。还是应该是通讯干扰造成的,有没有用西门子的DP电缆和DP头,如果没用最好用,还有通讯电缆旁边不要放动力电缆或者变频试试。