quote:以下是引用不可取代在2012-09-24 11:37:43的发言:
如果P0759=8;这对于10V是80%的对应关系,那么P0760应设为80%,对吗?

是的,如果是0-10V对应0-50HZ,你说的就完全正确了。两点确定一条直线,只要是这直线上的两点,从哪取都无所谓。
上善若水

精华帖版主置评:说的非常正确。而且,两点式是一种非常提倡的标定做法。 反之,那种10V=100%的标定往往可能是不精确的。