在初始化程序中:
1、你已经摊贩200写到SMB34,与SMB34相关的中断间隔就是200ms,也就是与SMB34关连的那个定时中断事件,会每隔200ms产生一次;
2、你已经把特定的中断事件与特定的中断处理程序进行了捆绑,只有这个中断事件产生并已经允许中断,系统就会调用这个捆绑的中断服务程序;
3、最后,你开启了ENI,也就是,允许中断。
这些设定,你若没有用程序去变更它,是一直保持的。所以这个中断-响应的过程就会不断的发生。