回复:用接收结束字符和超时组合作为接收中断的条件为何行不通?

kkz

  • 帖子

    252
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2007-01-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-24 22:24:43

9楼

quote:以下是引用翼飞凌在2012-09-24 16:50:40的发言:
早不说,我的程序删除了。
你把你程序贴出来吧,只贴通讯部分的。

下面是通讯部分的程序,我觉得设置已符合自动结束条件,却无法在超时时触发接收结束中断,不知哪里出错了。其它的例子都是通过定时中断触发超时,我还是希望通过触发接收结束中断来处理超时
LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB30 //初始化自由口
MOVB 16#BC, SMB87 // 16#B4.16#B0 均设置过,没有成功
MOVB 16#0A, SMB89 ///结束字符
MOVW 5, SMW90 ///空闲超过5毫秒
MOVW 15, SMW92 ///计时器超过15毫秒
MOVB 100, SMB94 ////最大接收100个字符
ATCH INT_0:INT0, 23 /// 连接中断0到接收结束事件
ATCH INT_2:INT2, 9 /// 连接中断2到发送结束事件
XMT VB500, 0 /// 发送数据
ENI
INT_0 /// 中断0
LD SM0.0
+D 1, VD2000 ///////中断计数,监控中断
XMT VB500, 0
INT_2
LD SM0.0
+D 1, VD2008 ///中断计数,监控中断
RCV VB300, 0