SP2可以直接安装
打开\STEP 7 Professional V11 SP2\InstData\Resources中的文件SIA2.ini,在[TERMS]前面加一个分号就可以直接安装了。
在[TERMS]前面加一个(整个SIA2文件就加这一个)分号就可以了。
找到如下位置:
;[TERMS]
{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\TIAP11\EditionMain\TechnVersion}。。。。。。。。