回复:单步程序随机执行两遍,怎么办?

西范斯

  • 帖子

    3616
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-25 14:03:40

8楼

没有跳转之类的语句,不可能出这样的问题。
其实设计者不知道每个工件赞火时间,有没有想出好的办法,就用了延时的方法,让操作工去改r参数,N4600 G4 F=R7当r7时间大于实际 淬火时间时就是浪费时间,当r7小于实际淬火时间时就会报废工件。

其实不固定的柔性编程可以通过NC和plc编程:
如nc:
repeat ;除非下面until的条件成立否则程序不往后执行
until ;条件,例如你这里的是条件$A_DBR[4]-R103>2.0和 R103-$A_DBR[4]>2.0
如:plc, M6 (淬火喷水开)后 使用禁止读入,当淬火完成后取消读入禁止($A_DBR[4]-R103>2.0和 R103-$A_DBR[4]>2.0转换为plc处理不难这里GYV.SPF GXV.SPF瞬间执行完了,同步动作驻留内存,条件满足时执行)