回复:液化气储罐液位测量解决方案

土拨鼠

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-25 21:06:46

5楼

quote:以下是引用大名丁丁在2012-09-14 10:54:16的发言:
这要看用户要不要贸易结算精度。
如果要,西门子没有解决方案。一般采用伺服液位计或贸易结算雷达。
不如不要,可以用如上方案。但是这种方案对导波管的要求非常高。
符合要求的20m的导波管不太好制作。一般都会有明显焊缝;建议用K波段雷达(LR250/LR400),省心点。

精度要求不高,10mm。我也给客户推LR250/LR400,但是业绩找不到,客户不敢冒险。
液化气介电常数低且有沸腾现象,他们比较担心测不准。