就是一根轴只有一个超程开关,2个裆块。不需要限位解除按钮也可以,在PLC里完全可以做到,轴在运行时PLC就知道当前轴是正方向还是负方向,假如轴是正方向,此时压到行程开关就是正超程,反之就是负超程,超程后,在JOG方式下按反方向键离开超程开关后按复位键解除报警即可,在编制PLC报警时需要有掉电保持的DB或M来做,防止超程后,操作者关机,再开机后系统就不知道以前是正超程还是负超程了,802D改造经常这样做,没有问题。