回复:MM430欠压故障F003

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-27 09:28:12

2楼

不应该下降那么多。
首先,你应该在变频器启动后,不断观察‘r0026’的值,比如:10Hz,20Hz,30Hz,40Hz,等处观察、记录。如果随着频率上升,‘r0026’的值在不断降低,可能的原因:1、电源有缺相可能,用钳形电流表在各个频率下测进线电流,看看是否某一相的电流偏低,如果暂时没有钳形电流表,用万用表的交流电压当测三相进线电压,随着频率的上升,电压不平衡度应该应该增加,不过,测进线电压只能判断变频器外部原因造成的故障,如果测电流,在排除了外部可能原因之后,还能发现整流桥是否缺相。检查断路器(空气开关)和接线螺丝是否松动。2、变频器使用年久,滤波电容失效或容量严重下降,也会造成这故障!(前提是第一项检测结果,多个频率点三相电压、电流平衡)3、变频器内部整流桥不良或接线端子松动。(用电流表检测)
这种故障没有悬念,很好查!关键要想明白先查哪?后查哪?为什么要先查这儿?后查那儿!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。