quote:以下是引用慕西在2012-09-27 10:13:37的发言:
遇到过好几次224XP的模拟量输入是有浮空电压的 没接传感器的时候有一定的数值 传感器接入就正常了

大家可以做一个实验,把模拟量输入的电压输入端悬空,监控该端口,会发现是一个非0的值。如果在该点短暂输入一个电压(最好在10V以内),让该点继续悬空(就是用信号线碰一下)会看到虽然输入端的读数变化极慢,甚至不变化。这就说明电压输入有着极高的输入电阻,如果没有钳位电阻的话,电荷很难泄放。EMC教学推荐短接不用的输入端,以及把输入端的负端进行等电位连接,都是为了避免干扰、测量准确。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!