高速线材生产线,主电机额定电压690V,我们选用副边电压720V的变压器,电网允许波动范围正负10%。问题来了:S120整流部分进线电压500-690V,正负10%,最高允许电压小于电源进线电压的波动范围,也就是说,当电源电压为720V+72V时,S120有可能损坏;为了满足S120的最高电压限制,就得降低变压器副边电压,这样因为调制比的关系电机的端电压又得不到保障!无奈之下,我们只好让供应商写下书面保证:S120可以用在720V加减10%的电源条件下。
顺便说一句,同类西门子电机的额定电压为660V。