回复:关于s7-200 PC ACCESS的问题!

风亭鹤仙

  • 帖子

    146
  • 精华

    5
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-27 17:43:16

11楼

quote:以下是引用呵呵我靠在2012-09-15 09:55:17的发言:
若以后有需要加装或重装PC-ACCESS时,在“状态测试”过程中出现" An error has occured"的提示框,那么按照如下步骤应该能解决:
1、找到PC-ACCESS的安装目录。一般为C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,用“记事本”打开该路径的文件,在[Registry]加一条命令语句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini


例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
2、在PC-ACCESS的菜单栏中选择“保存”按钮,那么这个问题就解决了。

安装你的方法非常管用,非常感谢,这个问题困扰我一年了,问西门子客服他们说系统问题让我换系统。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33263条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。