quote:以下是引用小釉在2012-09-28 08:05:40的发言:
quote:以下是引用东方红一红在2012-09-27 15:20:13的发言:
如果通讯两点多距离太近,波特率高了,会故障的。原因是距离太近,导致通讯时两相邻报文之间的识别间隔畸变,造成无法通讯。

这个不会吧。如果是短截线的话,倒是有可能。如果不是着这种情况,应该越短越好吧。
电缆的长度对于通信除了干扰方面,别的方面应该是没什么影响吧?

短截线或者说分支线,容易引入干扰,1.5M速率下最大不能超过6.6米,这些在西门子的《PROFIBUS 现场总线安装指导》中都有明确的说明。
不过,虽然《PROFIBUS 现场总线安装指导》没有提到,但是正如东方版主说描述的那样,对于Profibus DP来说,在高速率下连接线并非越短越好。
因为任何总线设备都有连接电容(大概几十pF),在通讯信号高低电平变化时,会产生很小的反射信号。如果两个设备距离很近,那么连接电容就会叠加,反射信号被放大,在1.5M或更高的速率下,可能干扰信号的正常分辨。
所以对于在总线安装时,有一个1米规则,即两个总线设备之间的连接线不应小于1米。