quote:以下是引用塞拉在2012-08-21 09:16:05的发言:
我们这有一个问题,300的CPU和MP377的触摸屏使用Profibus连接时,反复掉线连线,屏的报错信息是140001,问题越来越严重
我做过的测试:
1更换过触摸屏
2更换过CPU
3更换过通讯电缆和接头
4将触摸屏移出电柜
5断开变频器电源(15KW)
6使用ETHERNET连接(感觉要比profibus好些)
下一步准备更换24V电源和从其他电柜引入220V

楼主的问题我也曾经碰到一个315CPU和MP377屏连接老是断线,问题的原因是DC24V开关电源电压,因为接线的线径偏小,及多地方使用DC24V串联并联,导致到CPU及触摸屏处电压偏低,国产设备往往对这个问题不太重视,电压偏低后DP通讯就不是很稳定,调整开关电源的DC24输出电压后,并进行线路改进,增大线径,取消串接DC24V电源,再实际测量CPU及触摸屏处DC24V电压达到DC24V后就再也没有出现连接断线问题了。