变频器欠电压(F0003)的问题并不常见。
如果是一送电就报这个故障,并且不能复位。观察之流母线电压(r0026)的值在480V以下,而用万用表检测电源电压正常,就不要再费心思了。肯定是变频器内部的电压检测部分电路板元件出了问题。
在不带负载的情况下,就是输入缺一相,直流母线的电压也应该在500V以上,只有在带了额定负载以后,随着频率上升,直流母线电压才会不断下降,直到报欠压(F0003)。如果是这种情况,可按下面的方法查找:
首先,你应该在变频器启动后,不断观察‘r0026’的值,比如:10Hz,20Hz,30Hz,40Hz,等处观察、记录。如果随着频率上升,‘r0026’的值在不断降低,可能的原因:1、电源有缺相可能,用钳形电流表在各个频率下测进线电流,看看是否某一相的电流偏低,如果暂时没有钳形电流表,用万用表的交流电压当测三相进线电压,随着频率的上升,电压不平衡度应该增加,不过,测进线电压只能判断变频器外部原因造成的故障,如果测电流,在排除了外部可能原因之后,还能发现整流桥是否缺相。检查断路器(空气开关)和接线螺丝是否松动。2、变频器使用年久,滤波电容失效或容量严重下降,也会造成这故障!(前提是第一项检测结果,多个频率点三相电压、电流平衡)3、变频器内部整流桥不良或接线端子松动。(用电流表检测)
这种故障没有悬念,很好查!关键要想明白先查哪?后查哪?为什么要先查这儿?后查那儿!