回复:对问题进行排查时从何处开始?(连载)

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-28 14:14:40

7楼

关于过流(F0001),根据经验,我再补充两点:
1、之所以用了变频器以后为什么电流这么大?工频运行电流就小!那是因为变频运行在50Hz以下时,输出电压并没有380V,频率越低,输出电压也越低,特别在15Hz以下,因为你调试的风机是新的,各方面的摩擦力、阻力相对较大,需要的功率并没有按比例减小,功率=电压x电流,输出电压只有380V的几分之一,那么电流可想而知是不是要成倍的增加才能够‘功率’所用!
2、M430变频器默认的控制方式(P1300=2)是平方转矩控制方式,运行曲线决定了:在频率较低时输出电压要比‘V/F‘控制方式还要低一些,这主要是从节能方面考虑的。但是,针对新设备的摩擦阻力大的特点,我一般在新设备调试时,先用V/F控制方式(P1300=0)运行一段时间,然后再改为平方转矩(P1300=2)控制方式。
3、离心式风机有个特点:出风口敞开越大,电流越大,如果将出风口缩小或关闭,电流就会很小。比如:锅炉的鼓风,因为新锅炉内部都是空的,相当于风机的出风口全部敞开,电流自然就相当大了。如果你将来正常生产时,锅炉内是有东西的,电流自然就小了,没有问题!不用担心!(前提是设计能力是正确的)新的厂房,中央空调系统,道理是一样的。空空荡荡,门窗大开,电流自然很大,等以后正常使用了,房子里摆满了东西占用了很大一部分容积,门窗也关闭了,电流自然就降下来了!
这是我的经验,和大家分享一下。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:海哥的这个帖子,解释MM430在使用风机类应用时,经常会出现的问题。