在工程实际应用中发现,当负载是变转矩的,甚至可能瞬间出现负载倒拖电机,应用西门子MM440时没有问题,而使用ABB ACS550时,偶尔会出现代码为22(电源缺相)故障而停机,手册解释为DC回路的纹波电压太高。8台变频器已有3台出现过问题,以前项目也出现过,这次特意变频器功率比电机大一档,结果还是不行。
仔细研究手册后发现,MM440参数P1240直流电压控制器默认为使能,而ABB ACS550直流稳压器参数默认为禁止,不知是否这个原因还未得到验证。
奇怪的是,根据以前项目经验,该工艺段应用的变频器除ABB ACS550报故障,别的品牌如西门子6SE70、MM440、富士FRN15G1S、罗克韦尔22C-D030N103均未出现问题,已排除电源或者批次问题,同一设备别的工艺段相同功率的ABB ACS550带恒转矩负载没有问题。