发布于 2012-09-28 19:38:03
3楼
SINAMICS的变频器有好些种类呢,不是讨论过吗?有仅整流的,有整流-回馈的,有有源前端的。不同的整流形式,对直流母线电压的要求略有不同,不过究其原理来说,与MM440或者6SE70的是一样的。只是有源前端的那种应该不太一样,其降低电压范围要宽。
降到0,76%?指的是直流母线电压吗?也就是说0.76*1.35*U2(U2=输入交流线电压)?不会吧?我认为,对于3AC380V电网而言,直流母线只要降低到480V肯定就会报电压低故障的。
我是你的朋友