对于变转矩负载,比如说风机和泵类,他们的负载特性都具有一定的惯性,因此在停车制动时,一定要把直流母线电压控制器激活。也就是MM440的P1240=1。否则报直流母线过电压故障是很容易的事。对于太大惯性的变转矩负载,除了激活直流母线电压控制器以外,还要调整好该控制器PI参数。否则也挡不住发电电流回灌直流母线。有些人喜欢将变频器的减速时间加长来解决。这也是一个办法。

ABB的变频器“自认为聪明”(傻瓜机嘛),反倒是无法适应更宽泛的应用场合,还是需要人为的去调整他的参数和设置。如果ABB的参数不好整,最简单的就是延长减速斜坡时间。当然“使能”直流母线电压控制器是必须的(针对没有制动单元和制动电阻的控制而言)。