(已解决!!!!!):step7同315-2PN DP通过PN口连接不稳定的问题

已锁定

GunInCloud

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

(已解决!!!!!):step7同315-2PN DP通过PN口连接不稳定的问题

2020

4

2012-09-29 01:22:04

求助各位大侠,小弟新换了台笔记本,WIN7旗舰版的系统,step7是5.5SP2版的,现在PC同PLC用PN口连接有时能用,有时候提示连接伙伴无响应!从PC上ping PLC的地址也正常,用STEP7查找在线站点也能看到PLC,就是不能下载程序。就现在刚刚还能监控,我把OB1该下想下载来着,又出现这问题了,现在监控也不行了。
PS:plc是没问题的,用现场的台式机可以正常连接,下载,监控等;我之前用的笔记本电脑也是同样的win7系统和STEP7 5.5sp2就没有这些问题。
按照热线客服说的关闭了防火墙和杀毒软件,故障依旧。请大虾们帮帮忙,给大伙送月饼了^_^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[COLOR=red][B]重装了N系系用和STEP7,终于弄明白是怎么回事了。
我原先在PLC程序中的组态已经设置了以太网地址,所以PLC以组态中的实际地址为准。
后来用STEP7来连接PLC我刻意通过编辑ETHENET节点重新分配了地址,但是软件分配的地址是假的,不能连接PLC。315-2PN/DP用PC直接通过PN口是不能分配永久地址的,要用CP才行。
所以必须在连接的时候输入组态中的实际地址才可以。[/B][/COLOR]
----------------------
折腾了这么一大圈才弄明白这个道理,苦逼的新手啊!!
写出来跟同是遇到这种问题的兄弟分享一下!
---------------------