quote:以下是引用like821080在2012-09-27 18:17:25的发言:
其实我有两个问题
1.程序只处理IB,QB区的数据,对PIB,PQB数据不读取,就是PIB和PQB的数据不读到IB和QB区
2.程序要是在OB1结尾处,跳转到OB1的开始位置重新扫描,会不会扫描结束,那要是在程序中怎么样把程序退出扫描,重新开始扫描呢,是用RET吗?
望高手指点,谢谢!

用PLC的怎么还提出这种问题?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download