回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-29 08:15:14

5楼

如果这样,有可能了。因为用参数r0026做监控,当显示490V以下,报F003(欠压);当显示超过750V,报F002(过压)。这个我都是观察过的。因为过压跳闸的阈值是800V。所以,监控的示值比实际动作值差50V主要是即时反应的快慢问题。