哈哈,和我开始用300做项目时一样的问题。
当时用的315-2dp,FC块总下不下去,也不知道啥原因。(当时还不会去查故障码)
后来就在那个FC块从头到尾查了半天,发现有个T300(定时器)。
试试看吧,是不是太大了?
修改成T200就可以下载了。
后来知道查CPU的规格了,才知道最大允许是256个定时器.
现在只要一上新CPU我就首先去查最大的I,O,M,T,FC,DB等等,防止这类事情发生。。。。。。