发布于 2012-09-29 11:21:26
6楼
上午, 我仔细地翻看了6SE70 装机装柜型逆变器的使用说明书, 确实是直流母线电压下降到76%以下, 会触发F008欠电压故障。
对于SINAMICS S120欠电压故障F30003, 没有明确多少%会触发欠电压故障, 仅仅提示我们查看直流母线欠电压阈值r296参数.
我拿了以前调试过的项目做了个测算, 690VAC装机装柜型逆变器r296=649V (直流母线欠电压阈值), P210参数 Drive unit line supply voltage=1035V, 649V除以1035V等于63%。
S120欠电压限值63%, 看起来比6SE70欠电压限值76%, 要好了很多啊!