回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-29 11:30:49

7楼

我拿了同一个项目也做了个有趣的测算, 400VAC书本型逆变器r296=380V (直流母线欠电压阈值), P210参数 Drive unit line supply voltage=600V, 380V除以600V等于63%。天啊! 竟然和装机装柜型逆变器测算的63%完全一样。

是否可以告诉客户, SINAMICS S120直流母线电压下降到63%以下, 会触发F30003欠电压故障呢?