回复:CPU414-4H GSD哪儿下载

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-29 16:04:11

7楼

我是这样理解的,
1 : 414-4H 这个CPU 上面是有 DP接口的;
2 : 这个接口的作用是连接I/O用的(很难想象不连I/O)
根据1,2 得出结论,414-4H 这个CPU 必须是 PROFIBUS DP 的 主站;

你的系统如果不是冗余的,比较好办,在CPU后边插DP卡,这个卡作为 DCS 的 DP从站,
你现在是一个冗余的系统,和DCS 一个非冗余的系统,把问题弄复杂了
我感觉,楼主需要的是另外一个设备,这个设备上面有连个 DP接口,属于两个DP 网络;
它既是 414-4H 这个PD网络的从中,也是DCS 这个DP 网络的从站;
相当于一个网桥, 在两个DP 网络之间交换数据;
我不确定 西门子是否有这样的设备(我相信有) ,如果有,应该找的是 这个设备的GSD 文件,而不是 414-4H 的GSD ;

换句话说, 我认为,你就是找到了414-4H 的 GSD 文件 ,也解决不了你的问题;