回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

lzjok

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-29 16:46:11

181楼

关于ECM的问题,在工作中感触很深,要想尽可能的降低它的影响,我个人着得可从以下几方面着手:
1、在项目规划设计时就要考虑电磁干扰的问题,如控制系统单独一个接地网,控制机柜远离高压、大电流
的设备。
2、强电、弱电桥架分开布设,特别是在施工时,强电、弱电一定不要混在一起。
3、模拟量的屏蔽线一定要接地,才能抗干扰,一般单端接地即可。
4、问题最多的地方就是Profibus布线了,需要注意几点:
a、DP头接线要规范,压接牢固,屏蔽层必须有效连接,且不要让屏蔽层碰到电路板;
b、Profibus走线要规范,尽量走线槽,不要与电源线(24VDC以上)并行;
c、每条Profibus不要接太多的站点,理论上可接126个,为了可靠性起见,不要超过60个,非常重要
的场合建议接更少的站点;
d、Profibus不要太长,长了可加放大器,同时要注意Profibus通信速率要与Profibus长度匹配;
传输速率kbp/s 9.6-187.5 500 1500 12000
传输距离m 1200 400 200 100
距离太长或环境恶劣,可用光缆,再转换成Profibus信号,传输距离可更远。
e、Profibus DP接头上的终端电阻要拨对,在中间在OFF位置,在两头的要在ON位置。
欢迎补充。
心静则灵!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54755条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。